Buondì a tutti, mi chiamo daniele e son qui per trovare risposta ad un dubbio che mi è venuto qualche giorno fa.

Il settore di competenza è sicurezza ed allarmi.
Pongo in quesito: dovendo collegare a massa gli schermi di alcuni cavi allarme, è assolutamente doveroso utilizzare il foglio di schermo( facendo attenzione a non tagliarlo in fase di scannatura..e già li..) oppure si può utilizzare il cavo di drenaggio di rame che avvolge tutti i conduttori ed è al contempo a contatto con il foglio di schermo?

Lo trovo assai più comodo.
Oppure è proprio necessario arrotolare gli schermi per tutta la lunghezza necessaria per collegarli a massa?
Grazie e a buon rendere!

Sponsor
Inviato: Thursday, December 12, 2013 5:01:53 PM

 
ciocca956
Inviato: Thursday, December 12, 2013 9:01:26 PM
Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 1/5/2012
Posts: 4,102
silco82 ha scritto:
Buondì a tutti, mi chiamo daniele e son qui per trovare risposta ad un dubbio che mi è venuto qualche giorno fa.

Il settore di competenza è sicurezza ed allarmi.
Pongo in quesito: dovendo collegare a massa gli schermi di alcuni cavi allarme, è assolutamente doveroso utilizzare il foglio di schermo( facendo attenzione a non tagliarlo in fase di scannatura..e già li..) oppure si può utilizzare il cavo di drenaggio di rame che avvolge tutti i conduttori ed è al contempo a contatto con il foglio di schermo?

Lo trovo assai più comodo.
Oppure è proprio necessario arrotolare gli schermi per tutta la lunghezza necessaria per collegarli a massa?
Grazie e a buon rendere!



Ciao e benvenuto.
Non tutti i cavi schermati che si usano in impiantistica oltre la calza hanno anche il foglio in alluminio.
Per il collegamento a massa di questi cavi si usa sempre connettere detta calza. Perciò anche con i cavi provvisti di foglio si usa la calza. Vorrei vedere come faresti a collegare ad una morsettiera il foglio di alluminio che si rompe solo a guardarlo.
Alberto.
silco82
Inviato: Thursday, December 12, 2013 9:30:13 PM
Rank: Newbie

Iscritto dal : 12/12/2013
Posts: 4
Ciao Ciocca 956.
Credo che stiamo dicendo la stessa cosa ma usiamo termini diversi.
Quello che tu chiami foglio di alluminio io l'ho chiamato foglio di schermo (posto subito sotto la guaina e sembra carta stagnola)
Ora vorrei capire se quella che per te è 'la calza' io l'ho chiamato 'cavo di drenaggio' (per capirci sembra un filo di sezione 0, 22 ma senza guaina).

Ciao e grazie
ciocca956
Inviato: Friday, December 13, 2013 8:01:30 PM
Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 1/5/2012
Posts: 4,102
Proprio così.
La calza (o schermatura) sono tutti i sottili fili di rame intrecciati all'esterno dei singoli conduttori e appena sotto la guaina esterna.
Quello che tu chiami fili di drenaggio è la serie di fili a contatto diretto coll foglio di alluminio, che costituisce la schermatura vera e propria, e che ha la funzione di permettere il collegamento a massa della schermatura cosa praticamente impossibile da fare direttamente col foglio di alluminio come ho già accennato.
Conclusione: per il collegamento a massa usa il "cavo di drenaggio".
A.
silco82
Inviato: Friday, December 13, 2013 10:50:30 PM
Rank: Newbie

Iscritto dal : 12/12/2013
Posts: 4
Fantastico.
Ora è tutto chiaro. Dancing
Grazie per i chiarimenti.
giza
Inviato: Friday, January 24, 2014 3:40:26 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 10/27/2006
Posts: 9,617
ciocca956 ha scritto:
Proprio così.
La calza (o schermatura) sono tutti i sottili fili di rame intrecciati all'esterno dei singoli conduttori e appena sotto la guaina esterna.
Quello che tu chiami fili di drenaggio è la serie di fili a contatto diretto coll foglio di alluminio, che costituisce la schermatura vera e propria, e che ha la funzione di permettere il collegamento a massa della schermatura cosa praticamente impossibile da fare direttamente col foglio di alluminio come ho già accennato.
Conclusione: per il collegamento a massa usa il "cavo di drenaggio".
A.


ma allora questo vale anche per collegare il cavo della tele? quando collego il filo di rame interno al morsetto devo stare attento che la calza e il domopac non tocchino il morsetto???
ciocca956
Inviato: Friday, January 24, 2014 8:32:42 PM
Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 1/5/2012
Posts: 4,102
giza ha scritto:
ciocca956 ha scritto:
Proprio così.
La calza (o schermatura) sono tutti i sottili fili di rame intrecciati all'esterno dei singoli conduttori e appena sotto la guaina esterna.
Quello che tu chiami fili di drenaggio è la serie di fili a contatto diretto coll foglio di alluminio, che costituisce la schermatura vera e propria, e che ha la funzione di permettere il collegamento a massa della schermatura cosa praticamente impossibile da fare direttamente col foglio di alluminio come ho già accennato.
Conclusione: per il collegamento a massa usa il "cavo di drenaggio".
A.


ma allora questo vale anche per collegare il cavo della tele? quando collego il filo di rame interno al morsetto devo stare attento che la calza e il domopac non tocchino il morsetto???


Il concetto espresso vale per tutti i cablaggi di cavo schermato. Il collegamento del conduttore di segnale deve essere distinto e perciò ben isolato dal collegamento a terra della schermatura. Un contatto fra i due conduttori vanifica la schermatura ed espone il segnale a disturbi esterni e di conseguenza può deteriorare la ricezione.
A.
giza
Inviato: Friday, January 24, 2014 9:56:39 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 10/27/2006
Posts: 9,617
ecco perchè ogni tanto compaiono i quadretti!!!
wolfestein
Inviato: Friday, January 24, 2014 10:05:40 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 2/15/2009
Posts: 15,954
giza ha scritto:
ecco perchè ogni tanto compaiono i quadretti!!!

...e i triangoli.
I quadretti possono essere causati anche da onde elettromagnetiche,micidiali sono quelle emesse dai motorini.
giza
Inviato: Saturday, January 25, 2014 5:57:21 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 10/27/2006
Posts: 9,617
ma non ho motorini in casa
wolfestein
Inviato: Saturday, January 25, 2014 6:04:35 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 2/15/2009
Posts: 15,954
giza ha scritto:
ma non ho motorini in casa

In casa no ma avrai una strada vicina oppure vivi in cima ad una piramide nel deserto.
Ciao giza buona domenica.
giza
Inviato: Sunday, January 26, 2014 6:25:58 PM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 10/27/2006
Posts: 9,617
ah forse ho capito, le interferenze arrivano da silvio che fa scintille
Utenti presenti in questo topic
Guest


Salta al Forum
Aggiunta nuovi Topic disabilitata in questo forum.
Risposte disabilitate in questo forum.
Eliminazione tuoi Post disabilitata in questo forum.
Modifica dei tuoi post disabilitata in questo forum.
Creazione Sondaggi disabilitata in questo forum.
Voto ai sondaggi disabilitato in questo forum.

Main Forum RSS : RSS

Aiutamici Theme
Powered by Yet Another Forum.net versione 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.